土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】更换铝线后,电压不平衡,电磁炉无法正常工作

【求助】更换铝线后,电压不平衡,电磁炉无法正常工作

发布于:2011-11-02 14:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手们好:遇到一个问题,以前用4*70L铝接到50M的变压器上一切正常,现在用3*50+1*25的铝接到100M的 3*95的铝线上距离160KVA的变压器200M。电磁炉共计30KW220V,空调共计37KW220V,无负荷测电压235V,电磁炉能正常工作,当电压不平衡时,电磁炉不工作,电流低的一相电压很高,到250V,电磁炉不工作。因为开的多少不同,电流不可能平衡,比如两相电流相差15A,低电流一相电压到250V,电流相差越大,电压升的越高。请高手指教怎么办?是否零线细了,把零线接到近变压器的零线上可以吗?注两台变压器无零序电流保安器。急急急急急急急急急急

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    既然“比如两相电流相差15A,低电流一相电压到250V,电流相差越大,电压升的越高。”
    建议仔细查看N线!
    2011-11-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • xingyun10
    xingyun10 板凳
    零线是25的正常
    2011-11-02 21:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分析】单相电机接上220V电源突然反转(之前测都正转)

我们公司有一台单相电机,给接上220V电以后反转了(之前测都是正转)。这台单相电机出了6根线,2根接电源,2根接启动电容,2根接工作电容,电机里面还有一个离心开关。请问电机出现反转会是什么原因造成的呢?

回帖成功

经验值 +10