土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:门式钢架端部梁柱节点域剪应力验算不满足

求助:门式钢架端部梁柱节点域剪应力验算不满足

发布于:2011-11-02 14:04:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
柱子为400x250X6X10,端部梁为550~400X200X6X8,由于天沟尺寸为450mm的,为了放置天沟选用PKPM程序中梁柱刚性连接节点第二种形式,但是按门规7.2.10验算剪应力不满足(计算书如下),该如何处理呢?规范上说加厚腹板或设斜加劲肋,可是具体怎么实施呢?腹板加厚是只针对节点域的那部分还是整个梁或柱腹板加厚?若是设加劲肋,相关的尺寸确定怎么确定的呢?请有此方面经验的大虾们赐教,O(∩_∩)O谢谢!!(不会放置图。。。。)
施工图总剖面数: 31
当前剖面归并号: 1
梁柱连接节点: 节点号: 6
梁端与柱刚接连接
连接构件号: 柱 6, 梁 1
节点连接形式: 2


内力设计值: 弯矩 M= -244.630 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 39.437 kN
高强度螺栓承载力: 直径=M20, Ftb= 124.000 kN, Fvb= 48.825 kN
高强度螺栓受力: Max Ft= 122.057 kN, Max Fv= 10.801 kN

反向弯矩设计值: M1= 49.315 kN.m,
高强度螺栓拉力: Max Ft1= 30.898 kN

满足: 高强度螺栓抗拉满足!
满足: 高强度螺栓抗剪满足!
端板尺寸: 宽度×厚度= 250×16;长度= 580 mm
螺栓总排数: 6 排(受拉区 4排;受压区 2排)
螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70


构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝

焊缝强度: Ftw = 200.0 N/mm
端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
采用内力设计值: T= 122.057 kN
加劲肋压应力: sgm= 174.367 N/mm
满足: 加劲肋强度满足!
角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 8 mm, 与翼缘 8 mm
角焊缝应力: 与端板连接处 148.9, 与翼缘板连接处 181.9
满足: 角焊缝应力满足!

翼缘内部加劲肋连接角焊缝计算.
采用内力设计值: T= 84.726 kN
加劲肋压应力: sgm= 84.726 N/mm
满足: 加劲肋强度满足!
角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 6 mm, 与腹板 6 mm
角焊缝应力: 与端板连接处 91.9, 与腹板连接处 187.9
满足: 角焊缝应力满足!

与端板连接的构件腹板应力比 = 1.0
满足: 与端板连接的构件腹板强度验算满足!
梁柱连接节点域应力比 = 1.2
警告: 梁柱连接节点域剪应力验算不满足,(CECS102:2002第7.2.10条)!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • tdgangjiegou
    tdgangjiegou 沙发
    是的 还可参照图谱。
    2012-10-15 11:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • junshirensheng
    我加厚了柱的腹板,就满足了 本人菜鸟 路过的高手就乐呵乐呵吧
    2012-10-15 11:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卓资工业园氯碱树脂项目配套2500t/d熟料电石渣制水泥生产线项目钢网架工程招标公告

卓资工业园氯碱树脂项目配套2500t/d熟料电石渣制水泥生产线项目钢网架工程招标公告招标编号:HN2011—SG12内蒙古伊东冀东水泥有限公司卓资工业园氯碱树脂项目配套2500t/d熟料电石渣制水泥生产线项目钢网架工程,经内蒙古自治区经济和信息化委员会内经信投规字[2010]519号核准建设,建设资金来自业主自筹。采用资格审查的方式,对本项目的设计、施工工程进行国内公开招标,择优选取中标人。

回帖成功

经验值 +10