发电机转子接地问题

发布于:2006-07-31 15:11:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机运行时转子一点接地,对地直流电压测得正对地为0V,负对地为励磁电压值,由此判断接地点在正极侧出线,不知是否可以这么说?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    我们这里原来发生过,有一次是出线接头,很容易处理的。有一次是中间磁极上,抽出一个磁极处理,检修空间小,工作困难,花了几天时间。没有处理好运行起来提心吊胆,下定决心停机了,看牛伢赔牛不起哦,小心为妙。
    2006-08-08 08:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • easlight@co163

    1、转子回路出现问题了。
    2、大机组转子回路一点接地情况下一定要停机处理;虽然规程规定转子一点接地可以运行一段时间,可没有人敢负这个责,这点我想在电厂负责的人会身有感触的。
    3、处理方法我想在运行时对滑环等转动部分吹灰,要是转子接地没有消除的话马上停机。
    4、先是打开励磁电缆判断是电缆等外部故障还是内部故障,要是外部电缆等还好说,要是内部的话,倒霉,抽转子吧。所谓利用电压判断故障在那没有意义,也不准;我试过。
    5、对于这类事,我的想法是“宁可枉杀一万,不可漏过一人”,不知同行们有和感想。
    2006-08-07 22:44:07

    回复 举报
    赞同0