正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 239 人订阅
阅读下一篇
请问一下在转浆惯流式机组中组合轴承的处的排油雾风机有什么作用,如果不用会有什么后果
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、转子回路出现问题了。
2、大机组转子回路一点接地情况下一定要停机处理;虽然规程规定转子一点接地可以运行一段时间,可没有人敢负这个责,这点我想在电厂负责的人会身有感触的。
3、处理方法我想在运行时对滑环等转动部分吹灰,要是转子接地没有消除的话马上停机。
4、先是打开励磁电缆判断是电缆等外部故障还是内部故障,要是外部电缆等还好说,要是内部的话,倒霉,抽转子吧。所谓利用电压判断故障在那没有意义,也不准;我试过。
5、对于这类事,我的想法是“宁可枉杀一万,不可漏过一人”,不知同行们有和感想。
回复 举报