请问一下在转浆惯流式机组中组合轴承的处的排油雾风机有什么作用,如果不用会有什么后果
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yswz777888999
沙发
我们这里原来发生过,有一次是出线接头,很容易处理的。有一次是中间磁极上,抽出一个磁极处理,检修空间小,工作困难,花了几天时间。没有处理好运行起来提心吊胆,下定决心停机了,看牛伢赔牛不起哦,小心为妙。
2006-08-08 08:06:08
赞同0
-
easlight@co163
板凳
2006-08-07 22:44:07
赞同0
加载更多回复 举报
1、转子回路出现问题了。
2、大机组转子回路一点接地情况下一定要停机处理;虽然规程规定转子一点接地可以运行一段时间,可没有人敢负这个责,这点我想在电厂负责的人会身有感触的。
3、处理方法我想在运行时对滑环等转动部分吹灰,要是转子接地没有消除的话马上停机。
4、先是打开励磁电缆判断是电缆等外部故障还是内部故障,要是外部电缆等还好说,要是内部的话,倒霉,抽转子吧。所谓利用电压判断故障在那没有意义,也不准;我试过。
5、对于这类事,我的想法是“宁可枉杀一万,不可漏过一人”,不知同行们有和感想。
回复 举报