土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:关于桩偏位问题
偶的一个工程,桩大多数被土挤偏了.查看了桩基规范,只允许在垂直承台方向偏150,而施工单位说可以偏15度,也有的说偏桩长的1/100.而大多数远超这个数字很是郁闷.望各位大虾指教!
谁有补桩的图,偶没有.不知道怎么放钢筋笼,呵呵,望上传,谢谢

全部回答(9 )

  • 大林
    预制桩长40m,用水泥搅拌桩补桩肯定不妥.是否补桩要按实际桩位计算后确定.一般桩承载力计算与选用桩的根数不可能正好吻合,都有点安全储备.在偏心不大的情况下,大多数情况可以不补桩.但要考虑偏心对承台的影响.
    2006-09-14 13:59:14 来自 PC 评论 举报
  • fj-lin
    估计你是用的预应力管桩,才有可能被挤的这么厉害,不知道动测结果怎么样,如果不行该补桩的还得补啊
    2006-08-11 21:40:11 来自 PC 评论 举报