土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于桥架的防火功能的看法

关于桥架的防火功能的看法

发布于:2006-07-31 13:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问一个问题,,都说桥架对电缆都有防火的功能或是要求的,但有2种情况:

1,当遇到或是直接在明火环境中,有桥架的保护电缆此时应该是免受明火的直接影响,由于传统桥架一般是带盖的封闭状态,我认为此时桥架内的温度很高并且不易散热,可能也一样导致电缆绝缘层的损坏造成电气短路有可能要在桥架内引起燃烧,所以,桥架没有起到防火的功能;

2,当现场其它设备导致燃烧,使得桥架周围温度很高时,同样存在桥架内部温度更高,电缆的绝缘层损坏引起电气短路,扩大了事故的可能,我认为桥架防火设计要求可能有缺陷了;

3,由于传统桥架是密封状态,桥架内的电缆过流使得桥架内部温度快速升高,使得温度聚结,同样会影响或破坏绝缘层引起短路燃烧,此时桥架防火功能有意义吗?这种情况,我们搞电气的应该都知道的

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    :lol :hug: :kiss: :victory: :handshake :handshake
    2008-07-02 22:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhouqingqiao587
    真正意义上的防火桥架是有什么要求的啊,内行人说一说吧,我手上一个工程,防火桥架跟普通桥架看起来一样的,有什么鉴别方法吗
    2008-07-02 11:19:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是不是商住楼?

《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中第2.0.17和它的条文说明这样规定:地上一、二层面积之和小于300平米应视为商业服务网点。 但是条文说明1.0.3条第四款第4点却规定:首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。 一个规定一二层面积之和小于300平米为商业服务网点,一个又规定第二层设置商业网点,应为商住楼。两者是不是有矛盾呀?到底以哪个为准?我的二层也设置商业网点,且一二层面积之和为280平米,应为商住楼还是住宅??

回帖成功

经验值 +10