请问喷淋系统的调试步骤是怎么样的?
请问喷淋系统的调试步骤是怎么样的?
您好。我想请教一下喷淋系统的调试步骤。
有消防泵的,和没有消防泵的步骤有什么差异?!
谢谢了。
发布于
2006-07-31 13:16:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fangyu137
我以前曾跟着去看过系统调试。也算知道个大概,但条理不是很清晰。
谢谢你了。
2006-07-31 21:03:31
来自 PC
评论
举报
windwindy
1.管路冲洗.
2.管路压力试验.
3.湿式报警阀试验,开启湿式报警阀试水阀,测试湿式报警阀能否准确打开,压力开关是否动作,水力警铃是否工作,同时观察压力开关能否启泵.
4.通过末端试水装置,观察水流指示器是否工作,同时观察湿式报警阀各部件是否工作.