土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问喷淋系统的调试步骤是怎么样的?
您好。我想请教一下喷淋系统的调试步骤。
有消防泵的,和没有消防泵的步骤有什么差异?!

谢谢了。

全部回答(2 )

  • fangyu137
    我以前曾跟着去看过系统调试。也算知道个大概,但条理不是很清晰。

    谢谢你了。
    2006-07-31 21:03:31 来自 PC 评论 举报
  • windwindy
    1.管路冲洗.
    2.管路压力试验.
    3.湿式报警阀试验,开启湿式报警阀试水阀,测试湿式报警阀能否准确打开,压力开关是否动作,水力警铃是否工作,同时观察压力开关能否启泵.
    4.通过末端试水装置,观察水流指示器是否工作,同时观察湿式报警阀各部件是否工作.
    2006-07-31 20:52:31 来自 PC 评论 举报