土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助。柱轴压比出红字

求助。柱轴压比出红字

发布于:2011-11-02 09:49:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图未命名.png


如图,该柱为地下室一中柱,框架抗震等级二级。轴压比限值应该是0.75。为什么还是出了红字?
有人知道原因吗?先谢了. 轴压比.png

[ 本帖最后由 maxitweber 于 2011-11-2 09:52 编辑 ]

QQ截图未命名.png


轴压比.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 沙发
    1看一下是否短柱,是否高标号混凝土,看版本了有时就是提醒
    2011-11-02 11:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • lonelyparty
    lonelyparty 板凳
    看超配筋信息,一看就明了。
    2011-11-02 11:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这下应该能看见图片了吧,各位好心大哥来帮我看看。

最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。 装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。 楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。

回帖成功

经验值 +10