该厂房是否设置喷淋?
该厂房是否设置喷淋?
请教!生产塑料的厂房不论面积大小都要求做喷淋吗?规范好象不太明确。
发布于
2003-08-25 21:17:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sz1606
建议设置,因塑料是易燃物品,燃烧很快;万一起火,较难扑灭,何况用干粉?!
2003-08-28 09:24:28
来自 PC
评论
举报
anzi
我认为这种厂房应该采用粉剂灭火,我监理过一个“晶花碘盐包装公司”厂房,原设计中设了喷淋系统,后来经过讨论,被取消了,采用了干粉灭火。该厂生产原料是塑料,还有油墨,我想和你所说的厂房相差不多吧。