土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图来了,图来了,各位好心大哥帮帮我吧。

图来了,图来了,各位好心大哥帮帮我吧。

发布于:2011-11-01 20:36:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。
装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。
楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。
最近喊了几个感觉懂点建筑方面的朋友看了下,问他们怎么补救,给出的办法是,先把洞子用混泥土堵上。或则在洞子里放一根比洞子口径小几公分的钢管,把钢管里面用混泥土填满,然后把钢管放在洞子里,四周用混泥土填实。最好把大梁墙面打磨贴上碳纤维布。
有没有更加专业的朋友帮帮忙啊,给点解决方法,我想把大梁恢复到以前的牢固。万分感谢。
第一个堵掉得洞子用红点标出来了,第二个洞子外的乳胶漆裂纹用的竖线。
阳台内侧测量跨度为6.43米,宽1.6米。另一根大梁离中间大梁的距离为3.5米,打洞这根大梁离中间大梁距离为2.7米。听施工的负责人说大梁主筋为1.6CM。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪重比计算疑惑

高层计算时,周期比计算,位移计算,刚度比计算须楼板刚性假定那么在计算剪重比时,可需要选择此项因选或不选计算有区别,当选择时容易满足,不知做设计同仁,是怎么看待这个问题

回帖成功

经验值 +10