土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流保护

零序电流保护

发布于:2011-11-01 18:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问 电缆头穿过零序互感器时,地线穿过互感器接地和不穿互感器接地的区别是什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    接地线由下向上穿过零序CT,这种接线方式是错误的。这样零序CT反应出来的的电流就不是三相电流的矢量和,而是三相电流以及接电线的电流矢量和。

    我们曾经就发生过因为这种错误接线, 附近有大功率电焊机工作时,导致某回路零序电流保护误动作的事故。
    2011-11-01 21:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • lichengwen163
    lichengwen163 板凳
    哦了,谢谢版主讲解。我也知道零序电流是三相向量和。只是发现有的6.3KV高压柜中的接线处地线由下向上穿过零序互感器后直接接地了,由此产生的疑问。
    2011-11-01 21:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多