1我们这边按节能要求,要求6层民用住宅的耗热量指标在每平方米70W,我算完了几栋楼,大概在45~52左右是否正常啊?(我的热负荷是按房间耗热+门窗冷风渗透算的)。
2。不知道双层塑钢窗户现在的传热系数是怎么取的?
3。门窗的缝隙长度是按照门窗的周长算吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    差不多,基本是这个数字,我以前计算好像是是墙0.6,窗2.7(单框双坡),地面0.3,屋面0.46,不过好久没算了,节能规范又更新了,但总体差不多吧
    2006-08-02 21:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuliangpp
    xuliangpp 板凳
    顺便说一下,我在计算房间热负荷的时候选墙体传热系数是按照节能设计规范上选的墙体传热系数,长春的是0.56,窗子选的是2.5,地面是0.3,屋面0.5。(全是按体形系数小于0.3查的)我这样做是否正确啊?
    2006-08-02 11:06:02