土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】250kVA专用变,杆上引下高压电缆能否直接变压器

【讨论】250kVA专用变,杆上引下高压电缆能否直接变压器

发布于:2011-11-01 16:50:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    liker2008 发表于 2011-11-1 22:01 50kVA都可以申请为专用变呢。这是很正常的啊。250KVA刚好是高供低量的分界点,超过了就必须要高供高理。配电 …5072724
    2015-03-03 15:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    zhang243608 发表于 2015-2-26 09:49 说的很有道理,很支持师傅的严谨,大赞,新年好。拜师么
    2015-03-03 15:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器到低压综合配电箱

变压器到低压综合配电箱之间不是只有一根电缆连接吗?为什么画图的时候都是写2根 为什么 请指教!

回帖成功

经验值 +10