土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 在焊接管道上开孔距离焊缝多远合适?

在焊接管道上开孔距离焊缝多远合适?

发布于:2011-11-01 14:06:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xj0000sjy
    xj0000sjy 沙发

    开孔边缘到焊缝距离不应小于50mm 且不小于开孔大小 工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010 6.0.2 第三条
    2014-02-05 21:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • 粘土人世纪
    2011-12-05 16:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业废水为什么不在管道直接混合

做了一个电子厂房,工业废水分几种,没种都单独配一根管道排放,但是排放到废水处理站收集池时废水又进行混合,为什么不在管道里面直接混合呢?是不是考虑反映会产生气体,热量,固体之类的堵塞管道?还有其它原因吗?

回帖成功