【讨论】新规对变压器高压侧避雷器的要求,如何看?
【讨论】新规对变压器高压侧避雷器的要求,如何看?
新规4.3.8第5条规定:当 Yyn0型或 Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;大家有何看法?对干式变压器该如何安装?
发布于
2011-11-01 11:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
miao71
同问。后咨询了变压器厂家,避雷器可以直接装在干变保护罩内。
2015-01-27 11:36:27
来自 PC
评论
举报
pjlxln
如果有高压柜的,可以装在变压器出线柜内;但如果这个干变是10KV电缆引入的,那避雷器可以直接装在干变保护罩内吗?强条啊!!!