一综保显示电压角度如下:
U1ab 101.3V 0°
U1bc 101.9V 241°
U1ca 102.6V 120°
应该是Ubc滞后于Uab120度,Uca滞后于Ubc120度。为什么显示 Ubc240度啊?
但是我想想也是对的。
Uab=0 为基准
Uca=120 Uca是超前Uab的
Ubc=240 滞后Uab120,也就是-120度
显示应该是对的,不知道我这么想是不是正确?
[