土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】综保显示的电压相序角度问题。请教高人

【讨论】综保显示的电压相序角度问题。请教高人

发布于:2011-11-01 11:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一综保显示电压角度如下:
U1ab 101.3V 0°
U1bc 101.9V 241°
U1ca 102.6V 120°

应该是Ubc滞后于Uab120度,Uca滞后于Ubc120度。为什么显示 Ubc240度啊?

但是我想想也是对的。
Uab=0 为基准
Uca=120 Uca是超前Uab的
Ubc=240 滞后Uab120,也就是-120度

显示应该是对的,不知道我这么想是不是正确?


[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-11-1 11:55 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mu99899
    mu99899 沙发
    自己顶看一看
    2011-11-02 14:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • mu99899
    mu99899 板凳
    实际情况是 调换前 综保功率计算错误值,调换后功率计算正确,而且角度为以上显示情况。
    2011-11-01 13:50:01

    回复 举报