土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘贴碳纤维提高轴压比限值提高0.1可以吗

粘贴碳纤维提高轴压比限值提高0.1可以吗

发布于:2011-11-01 11:01:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)9.8.2条粘贴碳纤维提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1 按照《建筑抗震鉴定加固手册》P316公式5.3.3,粘贴缀板提高柱体积配箍率,使其柱箍筋满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)6.3.7条第3款要求,从而将轴压比限值提高0.1按照《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)8.2.1条,由加固型钢承担部分轴力,从而使轴压比限制满足规范要求。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fddbmw
    fddbmw 沙发
    按现在规范轴压比限值和提及配箍率没有关系,故不管是环向粘贴碳纤维还是包钢,都不可提高轴压比限值。环向粘贴碳纤维可提高柱轴心受压强度设计值,可降低轴压比,包钢可承担部分轴力,降低轴压比
    2015-12-23 09:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • tdxh1214
    tdxh1214 板凳
    轴压比限值不能提高,提高的是你的柱子的抗轴压
    2011-11-03 18:06:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多