土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 压降是按三相还是单相来算啊?

压降是按三相还是单相来算啊?

发布于:2011-11-01 09:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,
2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    自已查一下《电工基础》P37
    2011-11-03 16:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • 暖风
    暖风 板凳
    用单相计算每个回路的压降;如果是配电箱的压降,且配电箱是三相的就用三相公式计算压降
    2011-11-03 12:17:03

    回复 举报
    赞同0