还没做排水横管漏成这样是抓还是放前几天去转工地,由于下雨的原因(近期一直没下雨,所以一直到现在才发现问题),雨水顺着管井下来到每一层,于是排水横管就漏成这样,11层的楼几乎是每一层都有这个情况,这应该是吊模补洞没弄好,是不是应该这么做:先预留管洞内壁凿毛,管洞上端要清扫干净,平整。再分两步灌水泥砂浆捣实,先C30留5公分第二天浇水泥砂浆,再掺点堵漏王什么之类的,做完水泥砂浆之后再做一圈防水。我估计总包是一步到位,水泥砂浆也不知道用的是什么等级的,楼板是C30的混凝土等级,规范要求堵洞必须得用不低于楼板混凝土等级的去浇灌捣实。