某建筑,剪力墙结构,7度区,60kg风荷载,模型刚度值为[A],经计算位移角1/1000,剪重比0.016,(满足要求)
同一建筑,6度区,30kg风荷载,模型刚度值为[A],经计算位移角1/2000,剪重比0.008(满足要求)
0.5倍刚度模型,6度区,30kg风荷载,模型刚度值为[A]/2,经计算位移角1/1000,剪重比0.004(不满足要求)
同一建筑,8度区,120kg风荷载,模型刚度值为[A],经计算位移角1/500(不满足要求),剪重比0.032
2倍刚度模型,8度区,120kg风荷载,模型刚度值为2[A],经计算位移角1/1000(满足要求),剪重比0.064
理想状态,仅供定性分析