请问高人雨淋系统问题
请问高人雨淋系统问题
丙类厂房,生产木制家具,建筑层高大于8米,现在采用雨淋系统,请教作用面积和喷水强度按多少计算为好?哪位高人知道可以留言,或者发邮件给我,谢谢!
zou197259067@126.com
发布于
2011-10-31 17:05:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shengtaobo
个人意见认为可以按非仓库类设计,层高大于了8米