土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电动机启动其功率不应大于变压器容量的百分之三十,所说变压器是否为空载?
例如,315KVA的变压器已带200KW的负荷,能否再带100KVA的电动机,电动机能否正常启动。是否要空载或带小负荷才能正常启动?

全部回答(6 )

  • zigj
    1、电动机起动涉及的因素很多,变压器容量、系统短路容量、电动机电缆规格长度、负载类型(涉及静阻转矩等)、电动机起动转矩等等因素。所以,能否正常起动,需要计算。
    2、哪有100KVA的电动机的概念,电动机在100KW左右的是90和110KW.
    3、凭经验,按你说的情况,电动机正常起动是有问题的。
    2011-11-05 14:56:05 来自 PC 评论 举报
  • xuxizhong
    难道真的没人给个答案吗?
    2011-11-05 12:37:05 来自 PC 评论 举报