土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于EPS重大问题?

请教关于EPS重大问题?

发布于:2011-10-31 14:44:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题,我们这有个工程消防应急电源用的是EPS,现在EPS不能用,技术员说是蓄电池一点电都没有了,用了俩年了,说坏了,怎么有效判断这个蓄电池是否坏了,或者还有别的故障点。还有蓄电池的一些特性什么的,请高手解答。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fufuyuhai
    fufuyuhai 沙发
    蓄电池一般用充放电试验检测,相关规程可以查到。利用充放电仪对蓄电池进行试验,放电时间达不到的不合格。而且蓄电池属于比较脆弱的元器件,需要持续的充放电运行条件,闲置时间超过大半年多半就死了,通过活化过程也许能救活,但希望不大。
    2011-10-31 21:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    蓄电池两年不用,也未充电,坏的可能性大。但是换新的就可以了。
    2011-10-31 20:21:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机交流阻抗测试仪知识

本文由工控行业网为你详细介绍发电机交流阻抗测试仪的相关知识,包括发电机交流阻抗测试仪分类,发电机交流阻抗测试仪使用方法,发电机交流阻抗测试仪原理等内容。交流阻抗测试仪,全称:发电机转子交流阻抗测试仪。英文名称:AC Impedance Tester。 交流阻抗测试仪主要用于测量各种同步发电机的转子交流阻抗,并可兼做电力变压器单相短路和空载特性试验以及电压互感器、电流互感器的伏安特性试验可迅速测量各种同步发电机转子静态、动态交流阻抗同步测量交流电压、交流电流、有功功率、频率等参数全汉字菜单显示,光标提示,界面友好,简单直观,操作方便完善的过压、过流保护功能具有存储和打印测试报告功能,存储数据可保存10年以上,全功能不掉电日历,时钟,可做电力变压器单相短路和空载特性试验(阻抗量程范围内),可做电压互感器、电流互感器的伏安特性试验(阻抗量程范围内)。