土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
紧急求助高压设备工频耐压试验对接地系统的要求.
紧急求助高压设备工频耐压试验对接地系统的要求.
我们厂房里现在再做一个铜接地网系统专门为以后做高压设备出厂工频耐压试验用的.工频耐压等级是460KV.请问对这个铜接地网整体有满足什么要求?
发布于
2006-07-30 12:06:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wndlsjy@co163
我正好也需要这方面的资料,,
300kV工频试验
你的接地方案是怎样的???
2007-09-20 16:05:20
来自 PC
评论
举报
hunterring
非常感谢你的帮助.真的谢谢.
2006-07-30 21:01:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hunterring
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
300kV工频试验
你的接地方案是怎样的???