有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。

1)、产品标准   

《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001   

《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999   

2)、工程标准   

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006   

《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005   

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003   

《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007   

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998

锅炉软化水设备的使用条件

  1)、进入交换器的水压、水温、水质要求:   

(1)水压:0.2~0.5MPa   

(2)水温:5~45℃   

(3)悬浮物:顺流再生<5mg/L;逆流再生及浮动床<2mg/L   

(4)总硬度:一级钠<6.5mmol/L;二级钠<10mmol/L   

(5)游离氯:<0.3mg/L   

(6)含铁量:<0.3mg/L   

(7)耗氧量(CODMn):<2mg/L(02)   

2)、工作环境温度与湿度要求:   

(1)环境温度:5~50℃   

(2)相对湿度:<95%( 25℃时)   

(3)、供电电源:交流220V 士22V/50Hz或380V士38V/50Hz