土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教TN系统的接地问题?

请教TN系统的接地问题?

发布于:2011-10-31 08:47:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN系统中设备外壳与接地线PE/PEN线相连,此系统中设备外壳还与建筑上的金属结构相连吗?等电位连接把PE/PEN线与建筑金属相连,这样是不是把设备外壳直接接地了呢?不成了TT系统了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    不能同时采用保护接零和保护接地!
    2011-12-02 14:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • lsysens
    lsysens 板凳
    2011-12-02 09:59:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。