各位同行大家好,用气压罐等增压装置时,为什么对于自喷系统流量取1.0升/秒。我知道对于消火拴取5.0升/秒,是指一个的流量。但是对于自喷1.0升/秒也不是一个的流量呀?请指导!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你这个应该是二类的,如果是住宅的话,2个小时就够了,如果是商业或则综合楼等其他的话(具体对照下规范吧),要3个小时。
总量算出多少么就多少,最多扣除消防水箱的量
如果补水是两路的话,可以扣除补充水量的
就是楼上他们的意思:)