土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新版高规中对混合结构中剪力墙配筋的问题请教高手

新版高规中对混合结构中剪力墙配筋的问题请教高手

发布于:2011-10-30 17:05:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版高规中对混合结构中的 钢框架-核心筒结构 中的核心筒配筋作出了要求: 11.4.18条 1 抗震设计时,钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的筒体底部加强部位分布钢筋的最小配筋率不宜小于0.35%,筒体其他部位的分布筋不宜小于0.30%;
2 抗震设计时,框架-钢筋混凝土核心筒混合结构的筒体底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,筒体底部加强部位以上墙体宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件;
3 当连梁抗剪截面不足时,可采取在连梁中设置型钢或钢板等措施。
中的第2小条 中的约束边缘构件是指角部构件还是所有构件?筒体底部加强部位以上墙体也是指角部或是所有墙体?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzzhuyj
    hzzhuyj 沙发
    同问?
    如果勘误表没有指出,那应该是指核心筒的所有墙体吧。
    2012-05-15 12:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • ml1661928
    ml1661928 板凳
    因为勘误表里只对 9.2.2 作出修改
    9.2.2抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
    1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%;
    2 底部加强部位 (角部墙体)约束边缘构件沿 (角部)墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋;
    3 底部加强部位以上 (角部墙体)宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。
    没有对11.14.18作出修改!
    2011-10-30 17:10:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五层框架结构毕业设计计算书

论文简介: 建筑+结构+施工+计算书一套完整的毕业设计,希望能给你带来学习的方便 附件名:201110301319964431896.rar 文件大小:2098K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10