土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的一个问题

请教JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》的一个问题

发布于:2011-10-30 10:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》P14第3.5.5条:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

这一条应该怎么理解呢?假如说有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

一直没怎么搞清楚这个15%的算法。请朋友们指教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 任逍遥
    任逍遥 沙发
    同意沙发的算法,很清楚
    2011-11-01 11:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • t小小绘图员t
    设备功率是按最大相计算16X3=48KW, 计算负荷为48千瓦
    2011-10-31 12:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压计量

0.2级电流互感器的计量在负荷为百分之多少时比较准。

回帖成功

经验值 +10