钢筋工在钢筋下料的时候,为了下料的方便,在算梁锚固长度的时候,少了4d到5d的样子,比如15d=15*20=300的锚固长度,只取了220左右,这样梁锚入柱内的长度就不够了,工程不大,工期要求的也不是很紧,已经告诉他们不要再这么干了,可是工人说,这是这个地区常见的做法,就是为了下料方便才做的,现在对工人的要求是已经加工过的就算了,但是后期的就不要这样稿了,但是心里总是放心不下,同志们给吱吱招,这样做有没有问题啊?注:基础和地梁已经做了,也已经告诉项目经理了,但是没有回复。求解中。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luo201122
    luo201122 沙发
    这个其实影响不大,你就算和钢筋工说过人家也还是这样做的,偷钢筋最基本做法,如果你是监理的话你们可以发通知单要求整改不然反工。
    2011-11-07 09:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhk1019
    zhk1019 板凳
    作为施工方,这也是一种省料的方法,只要做好甲方、监理的工作,我个人感觉是没事的
    2011-11-07 09:02:07