土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶的避雷带和屋面的避雷网是否可以暗敷
请问屋顶的避雷带和屋面的避雷网是否可以暗敷(埋在保温层中),本人之前所参与的项目均是露出女儿墙,现在是埋在其中,不解,请赐教!!

全部回答(4 )

  • dygzdm

    谢谢各位!
    2011-10-30 08:19:30 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    完整的防雷装置由三部分组成。一、接闪器(避雷针或带、网),二、接地引下线,三、接地体(极或桩),三部分可靠电气联接。接闪器不能暗敷。应裸露并突出建筑物。接地引下线可明装也可暗敷。
    2011-10-29 22:59:29 来自 PC 评论 举报