土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求解】装有蓄电池的荧光灯关灯后为啥还闪烁

【求解】装有蓄电池的荧光灯关灯后为啥还闪烁

发布于:2011-10-28 20:16:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,车间装的全部都是净化荧光灯,部分荧光灯里装有蓄电池,作停电后应急,每个房间有一半的灯带有电池的,为什么关灯后,带蓄电池的灯会发出很微小的亮光,并且不停的闪烁,到底问题出在哪呢?没有装电池的荧光灯就很正常,关灯后没有这种现象。

[ 本帖最后由 jr-gc 于 2011-10-30 16:18 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • ycsgz-168
    ycsgz-168 沙发
    控制开关有可能连零线也同时关闭了,只有一根浮充线就会产生电感,会发出很微小的亮光,并且不停的闪烁是很正常的,改用控制开关就会好的。
    2011-11-05 11:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳

    正解!
    2011-11-02 11:09:02

    回复 举报
    赞同0