单冷空调能改成热泵形式的吗
单冷空调能改成热泵形式的吗
前几天有一个朋友带我去看了一个两台特灵的风冷机组,是单冷的。想改成热泵的,请问要是改的话直接加四通阀行吗
发布于
2011-10-28 20:09:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
meishuangwan
可以改的,只要的舍得投入,自控系统,节流机构,全部改掉,基本上改掉后的系统,除了压机,内外分机,其他的都换了,算算下来,还请楼主掂量下
2011-11-29 16:58:29
来自 PC
评论
举报
qfq9
若制冷量大的话,可以加一个热力膨胀阀,同时再改进一下控制系统,不过工作量和成本要大很多了
2011-11-18 20:42:18
来自 PC
评论
举报