土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:在钢筋混凝土办公楼顶设计门式刚架

求助:在钢筋混凝土办公楼顶设计门式刚架

发布于:2011-10-28 17:12:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我这里甲方要求在原办公楼(钢筋混凝土的办公楼)最顶层做一层钢结构办公楼 原办公楼为5层,高约20米 跨度是9.3米 长度是48米 所做的钢结构檐高是7米 (做起脊或平顶都行) 要求钢结构那层屋面和墙面都是泡沫夹心板,每间有一个铝合金窗户 雪载0.35 风压0.45

我想问一下
1.如果在五层楼顶做钢结构办公楼 柱脚该如何设计,柱脚和原办公楼钢筋混凝土的怎样连接
2.在五层上设计钢结构办公楼安全吗
3.做起脊的好还是平顶的好
4.是否可以按门式刚架来设计 (柱脚与原办公楼具体如何连接)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发
    1.柱脚按铰支定义;选用化学锚栓。
    2.提供结构计算反力给原建筑设计验算确定,不是你说安全就安全的!
    3.无所谓。
    4.可以。
    2011-11-08 11:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • a121014
    a121014 板凳
    呵呵!这个很给力












    古琳达姬
    2011-11-07 16:48:07

    回复 举报
    赞同0