土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 帮帮忙

帮帮忙

发布于:2003-08-22 17:19:22 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
请问:现有需设计一泵房,最大流量是5000m3/l,扬程估算为15米,想用250WD,流量为1250的三台,8PW流量为700的两台。但是效率前者为71%,后者为58%,是否合适?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jbsc
    jbsc 沙发
    起码的用效率是75%以上的。你的设计手册太老了吧,用s或sh型的
    2003-09-15 20:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • lansu
    lansu 板凳
    --------------------------------------------------------------------------------
    那用潜水泵可以吗?400—1700—22—160的,只是似乎容易腐蚀,而且维修时也不方便
    2003-08-24 10:16:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轴流水泵运行是关阀启动还是开阀启动?

有4台轴流水泵并联运行,水泵出口配有止回阀和闸阀,运行方式要求,1台运行后,再启动运行第二台水泵,依次类推,直到4台水泵全部起动。请问4台水泵运行时,是关阀启动还是开阀启动?

回帖成功

经验值 +10