土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆系统低压过高(10公斤)是怎么回事?

风冷螺杆系统低压过高(10公斤)是怎么回事?

发布于:2011-10-28 14:50:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 6529639
    6529639 沙发
    学习了,有问题可以交流 qq273152611
    2011-12-07 11:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    1,加载没成功,查加载滑阀和油路电磁阀

    2,冷冻油变质,密封差
    2011-11-17 17:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下R134a制冷系统需要抽真空的压力是多少

请问下R134a制冷系统需要抽真空的压力是多少?要抽到多少的绝对压力啊?50Pa够吗?

回帖成功

经验值 +10