土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 矛盾结果的发电机励磁回路接地

矛盾结果的发电机励磁回路接地

发布于:2006-07-29 09:32:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • long98194
    long98194 沙发
    在这种情况下发电机还发电,无法理解,应该停机检查清楚,这样只会扩大故障。
    2008-09-13 07:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • ningjieningjie
    我们电厂出现励磁绝缘降低.用数字万用表测定负44.3 (是对地)正45.7 .全电压92.3正常吗?
    2008-09-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:电厂整体调试步骤及要求?

我们原有机组为25MW,现新上30MW机组,现求电厂整体调试步骤及要求,还有我新上机组与原有机组的对接有那些要求?请各位帮忙~~~~~~~~~~~~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10