土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调机房设备是否需留等电位连接扁钢?
以前遇到一个工程,空调机房设备接地问题:现场工程师要求留等电位连接扁钢,但是图纸上未表示,咨询设计单位,设计单位说配电电源电缆里已经有PE线,不需要另外接地保护。但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地。大家认为怎么处理这个问题?

全部回答(1 )

  • lingxuct
    应按“但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地”做,电缆内有PE芯也需要明显的接地,并接好了。
    2011-10-28 13:16:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10