空调机房设备是否需留等电位连接扁钢?
空调机房设备是否需留等电位连接扁钢?
以前遇到一个工程,空调机房设备接地问题:现场工程师要求留等电位连接扁钢,但是图纸上未表示,咨询设计单位,设计单位说配电电源电缆里已经有PE线,不需要另外接地保护。但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地。大家认为怎么处理这个问题?
发布于
2011-10-28 11:52:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
应按“但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地”做,电缆内有PE芯也需要明显的接地,并接好了。