正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
最近我做了一项工程,钢筋混凝土框架结构厂房,因厂房较长,楼梯间布置在建筑的两端,用PKPM计算位移不满足要求,为此我在楼梯间的位置增加了两道剪力墙,计能通过,但审图中心的说我结构不合理。该如何解决,请各位大侠赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第一种PKPM帮忙配筋,
第二种看混凝构件配筋,按照这个计算结果配筋,要满足最小配筋率的要求,
组合配筋是消除配筋偏大的一种方法,配筋更符合实际,建议配筋大时做一做.没必要每一个非一字墙都要做
回复 举报