土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 残疾人综合服务中心大楼是乙类建筑还是丙类建筑?

残疾人综合服务中心大楼是乙类建筑还是丙类建筑?

发布于:2011-10-28 11:12:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟不才,接到个高层,是市里面的残疾人综合服务中心大楼,上部23层,设地下室一层,建筑高度86.7m。
主要建筑功能:
二~十三层有脑瘫儿、自闭儿、智障儿康复中心教学和教学辅助用房及多功能电教室,残疾人多功能康复训练,残疾人就业年审、职业介绍等。
十四~十八层为残疾人就业管理中心办公室等各种办公室
十九层往上有图书阅览室、乒乓球、棋牌室等娱乐活动用房。
请问这种建筑是为乙类建筑还是丙类建筑?
按规范GB 50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准第3.0.2条建筑工程分类:

1 特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。
2 重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。
3 标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。
4 适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。

是否考虑残疾人的问题可认为地震时可能导致大量人员伤亡的原因或者其它原因,将其定为重点设防类?请大家发表看法~谢谢了

[ 本帖最后由 zlr_56 于 2011-10-28 11:24 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    脑瘫儿、自闭儿、智障儿康复中心教学和教学辅助用房及多功能电教室这个区域及这个区域以下的楼层肯定为乙类设防,这个区域以上的楼层可以征求主管部门的意见进行设防分类.
    2011-10-28 20:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • zlr_56
    zlr_56 板凳

    我也是这么考虑的,不过我问审查师。他一开始说是标准设防,后来又说他也去问问~这类建筑很少估计也没怎么碰到过这种公建吧。
    有没有人遇到过这类建筑的,能否告诉一下。
    2011-10-28 13:22:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层剪力墙结构上部构造边缘构件配筋问题

JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教

回帖成功

经验值 +10