土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷雨天请教有关照明闪烁问题~~~

雷雨天请教有关照明闪烁问题~~~

发布于:2006-07-29 00:38:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近雷雨天气很多,小弟就碰到一个难题,实在想不通,特来请教各位大侠~~~

先介绍下小第厂内供配电情况:35KV进线,下有3路10KV到3个不同的车间,各车间动力,照明之间没有联系,
昨天,一道闪电离厂很近,顿时厂内所有的照明线路全部暗下去,到等于没有亮度的程度,等了10秒左右,又全部恢复正常,检查发现所有的照明线路都没有跳闸,同时,各车间内还有若干电动机在运行,但是却没有受到任何的影响,一直在照常运行中......

请问这是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • summer911
    summer911 沙发
    请问雷击过电压能达到多少?
    问什么只有照明受影响,但是动力系统还在照常运行呢?

    再次感谢达人~~~
    2006-07-29 19:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    感应过电压,直接雷过电压,避雷器泄放雷电流,电压突变,雷击电磁场急剧变化,线路闪络,-----搞得我头发昏.
    2006-07-29 08:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多