土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房的门是否要用甲级防火门

消防泵房的门是否要用甲级防火门

发布于:2011-10-28 10:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。
消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。


这条是强条,但是上下分了两段,最后一句“消防水泵房的门应采用甲级防火门。”应怎么理解,是包括所有的消防泵房的门还是说是建在其它建筑的首层?我们一般做的项目都是独立的消防泵房,门是否一定要用甲级防火门,困惑中.......大家来给点意见吧!

[ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 会凌绝顶
    会凌绝顶 沙发
    个人觉得即使应该采用甲级防火门,因为在火灾中,其也要保证外面的火灾不会对消防水泵房的影响,但似乎2014年新的建规没有看到这一条了。
    2015-03-13 13:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • yyjzyj1976
    yyjzyj1976 板凳
    上面说的有道理!
    但规范中变电站的门直接对外为何还要丙级防火门(且窗没要求)一直有些不解,知道的给解解惑。
    2013-11-20 10:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型ktv占地面积大概1500㎡四层。

这样一个ktv 属于几级火灾危险性啊?是否是中危一级??

回帖成功

经验值 +10