发布于:2011-10-28 09:39:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近看到一套三十二层的剪力墙结构,地下二层。嵌固端位于地下室顶板,PKPM默认将加强区延伸至地下一层,但图纸中的加强区一直从基础底部算起,也就是地下二层全都设置约束边缘构件。
抗规6.1.10规定,底部加强区部位的高度,应从地下室顶板算起……当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。
pkpm出于保守将加强区默认延伸至地下一层。高规还规定地下一层以下可降低抗震等级,不低于四级。
想请教下各位,象图纸中将地下部位全部算入加强区,可否有依据?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
phj002
沙发
对于地下室顶嵌固的情况,负1层设置约束边缘构件是pkpm的做法,比规范偏安全,个人认为可行,毕竟锚固也有要求,但箍筋可不必满足约束边缘构件要求;负2层设置构造边缘构件即可。
2011-11-07 17:30:07
赞同0
-
xudonghz
板凳
按抗规是不用往下加强的,但我觉得还是适当加强,毕竟在地下室,实际上就箍筋多点,这点造价相对有限。
2011-11-07 12:28:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报