土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷热水压力平衡问题

冷热水压力平衡问题

发布于:2003-08-22 11:59:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋七层公寓,设屋顶水箱,各卫生间冷水由屋顶水箱供给。
太阳能热水器放于屋面,太阳能进水取自屋顶水箱,屋面上另设有保温水箱,太阳能产生的热水先保存在保温水箱中(如阴雨天有电加热),在热水总出口上设增压泵,这样的话卫生间内冷热水无法保持压力平衡。
请问有何办法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • haishui
    haishui 沙发
    最好把冷热水箱做一样的高度,哪怕用泵把热水打到热水箱。
    实在不行尽量减少压差。不知你那热水增压泵是不是变频泵。
    我做过这样的系统,太阳能板面积480平米,运行将近两年了。
    没出现冷热不均的问题。
    2003-09-12 16:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • sizhilu
    sizhilu 板凳
    开式的
    2003-09-12 15:19:12