土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋管道三通处理(供水60度,回水50度)

直埋管道三通处理(供水60度,回水50度)

发布于:2006-07-28 22:47:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在此三通处,该用什么管件好?对于直埋管道,需不需要加固定支架,加在什么地方?

1154098483260.gif

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 身怀绝技
    身怀绝技 沙发
    偶得qq103915093,可以探讨一下
    2006-08-06 19:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    请问wilsonsport朋友
    1、T型连接,楼主用什么方法进行的应力验算与疲劳分析,能提供一组数据讨论一下,共同研究吗?
    2、我们直埋供热已经10多年了,局部现场施工并没有参照设计图纸或设计规范,暂时没出现问题,我想只要是做施工的,现场变更的情况不少,虽然设计不允许,但确实能用
    2006-08-04 11:17:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋供热管道Z型弯的计算

直埋供热管道供水60度回水50度,从主管上接出的分支管长度大于8米,查集中供热设计手册,在开口处需要加Z型弯,请问Z型弯的尺寸该怎样计算?

回帖成功

经验值 +10