  • lycoo1@co163
    配套电机为10KV 5800KW同步电机
    2006-07-30 21:48:30 来自 PC 评论 举报
  • 王永前
    1、轴承位磨损。
    2、轴承室过深,应加弹簧垫片。
    2006-07-29 11:19:29 来自 PC 评论 举报