关于6.3KV母线接地的问题

发布于:2006-07-28 21:06:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?
谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    老式的光字牌是两个灯串并联工作的。正常情况下回路不通不亮,事故时回路通,两灯并联工作,亮度高。试灯使串联工作,亮度低。事故发生后故障恢复时,正常情况下应该熄灭(自动复位)。如果闪烁那应该是回路的辅助触点有粘接情况。少数保护是需要手动复位,但接地保护是不属于此范围的,有掉牌继电器在(显示掉牌未复归信号),这是需要手动复位的。
    2007-01-09 17:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • fanc
    fanc 板凳
    谐振可能很大,解决方法很简单,在开口三角上接一个耗能电阻,
    2007-01-07 22:34:07

    回复 举报
    赞同0