小电阻接地系统的零流整定,多见于3Io整定。
最近碰到一个用户的保护方案,800A的小电阻接地系统,从零序互感器引至零流保护。这类接线的整定方案国内没有权威论述,《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》也没有叙述,是否按躲过不平衡最大负荷电流整定,如若是,不平衡系数取多少合适?可靠系数又取多少?
Idz>Kk×Kph×Ifmax
是否还有其他整定方案?

在此,先谢谢楼下的回贴高人