我是09年毕业的工民建专业,09年金融危机工作不好找,进了中铁单位,从事市政施工。今年中铁不景气,也没工程干,在闲暇之余报考了二级结构师。。。。现在想转行做设计,设计院都招聘有经验的。。。我该怎么办,大家给点建议吧,谢谢哈!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lxy_1981_3_13
沙发
我拿什么奉献给你,我的一注结构专业考试
2011-10-31 11:35:31
赞同0
-
nixuebin12345
板凳
1你的分析有一定道理,持久设计状况时,压桩时液化土层表现为正摩阻,问题是持久设计状况时液化土是不是真的表现为正摩擦,若不表现为负摩擦,桩用二倍法测桩安全,反之可能不安全.
2011-10-28 09:36:28
赞同0
加载更多回复 举报
2地震设计状况液化土层桩侧阻力应折减。是地震设计状况的余震桩竖向承载力计算方法.
3 两种设计状况应不同,
4 若持久设计状况液化土层没有表现为负摩擦,压二倍法测桩,没有测出桩的真实承载力.,真实承载力有很大富余.
5 我的问题是桩基规范没能区分两种工况的关系,现时液化土大多时会表现为负摩擦,,工程中有事故的例子,怎样测桩确实是个问题
回复 举报