某220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(+8~-8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标么值0.0068(设SB=100MVA),110kV、35kV侧无电源。
1、计算110kV隔离开关动热稳定参数,最小可用(仅考虑三相短路):( )。
(A) 热稳定25kA ,动稳定63kA (B)热稳定31.5kA ,动稳定80kA
(C) 热稳定31.5kA ,动稳定100kA (D)热稳定40kA ,动稳定100kA
2、站用变选择37+-5%/0.23~0.4kV,630kVA,Ud=6.5%的油浸变。站用变低压屏电源进线额定短路电流和延时开断能力为( )
(A) 800A 16Ie (B)1000A 12 Ie (C)1250A 12 Ie (D)1500A 8 Ie