土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子变频器 MM430 的问题

西门子变频器 MM430 的问题

发布于:2011-10-27 19:29:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天安装了一台全新的变频器。 18.5KW 的西门子变频器,安装完后快速设置后。开了一段时间后出现F003欠电压报警,奇怪呀 我这边的电压也比较正常啊 三相370 比较平衡啊。我变频器设置的电源电压和电机电压为380。
  • jxbdgzlc
    jxbdgzlc 沙发
    F0003
    欠电压
    ♦ 供电电源故障。
    ♦ 冲击负载超过了规定的限定值。
    检查以下各项:
    1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定
    的范围以内。
    2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降
    低。
    3. 使能动态缓冲(P1240=2)。
    2011-10-28 15:11:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位有西门子S7-200的软件

如题 请发到chenguo_m@163.com 十分感谢

回帖成功

经验值 +10