今天安装了一台全新的变频器。 18.5KW 的西门子变频器,安装完后快速设置后。开了一段时间后出现F003欠电压报警,奇怪呀 我这边的电压也比较正常啊 三相370 比较平衡啊。我变频器设置的电源电压和电机电压为380。
  • jxbdgzlc
    jxbdgzlc 沙发
    F0003
    欠电压
    ♦ 供电电源故障。
    ♦ 冲击负载超过了规定的限定值。
    检查以下各项:
    1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定
    的范围以内。
    2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降
    低。
    3. 使能动态缓冲(P1240=2)。
    2011-10-28 15:11:28